實驗設備廠家訊:變壓器綜合試驗臺設備操作方法及注意事項文章由20年優質實驗臺通風櫥柜廠家為您提供,更過變壓器綜合試驗臺設備操作方法及注意事項相關信息請垂詢我們。
變壓器綜合試驗臺操作方法:
1。測試臺的甲、乙、丙連接到被測產品的高壓端,甲、乙、丙連接到低壓端。
變壓器的中性點未與儀器或大地相連。連接儀器接地線將電源線的一端插入儀表板上的電源插座,并將另一端與交流220伏電源相連。注意:不要顛倒變壓器的高低壓!
2。打開儀器的電源開關,主菜單稍后會出現在液晶屏上,如圖所示:按" & uarr"鍵,選擇功能菜單按“確認”鍵執行相應的功能。注意:選擇菜單,菜單文本將反向顯示(黑白相間);按下鍵并松開鍵進行一次鍵輸入。3.連接方法設置。進入連接方式設置后,液晶屏顯示如圖:按" & uarr"按鍵選擇連接(單相,Yy,Y/d,Dd,D/y)按“確認”鍵保存連接并返回主菜單注:測量三相變壓器時,您不知道連接方法,請選擇Dy。4。設置變化率。進入變化率設置后,液晶屏顯示如下圖:
按" & rarr"鍵選擇數據位,所選數據反向顯示按" & uarr"& darr關鍵修改數據選擇號碼后,請按“& uarr”& darr鍵,數字從0到9循環變化,如果是*位,數字只能從1到9循環變化,不會有0選擇小數點,然后按“& uarr”& darr鍵,小數點循環移動按“確認”鍵保存數據,返回主菜單
5,預熱5分鐘后開始測量。測量完成后,顯示如下:每次測量完成后,儀器自動保存數據,zui再保存20個數據,清除20個以上的所有數據,從1開始*該行的左側顯示該數據在歷史數據中的位置,右側顯示歷史數據的數量。第二行為組第三行的左邊是AB相位的變換比,右邊是AB相位的相對誤差,依此類推如果測量單相變壓器,只顯示前三行。如果測量的變化率的相對誤差大于10%,顯示" > 10% ",如果測量的變化率的相對誤差小于-10%,顯示" <-10% "并按" & uarr"鍵,查看數據按" & larr"鍵,進入打印菜單,可以打印數據打印所有數據以清除所有歷史數據按“確認”鍵返回主菜單。變壓器綜合試驗臺注意事項:
1。在測量過程中,人們不得觸摸測試物品。
2。如果測試線短路,并且高電壓和低電壓反向,保險絲將會熔斷保險絲熔斷后,如果進行了測量,液晶顯示器將顯示“正在測量,請稍候!”,然后停下來此時,請關閉,更換相同容量的保險絲,并重新測試。
3。儀器工作時,如果液晶顯示混亂,按下所有鍵,沒有反應,或者如果測量值與實際值相差很遠,按下復位鍵,或者關閉電源,然后再次操作5.如果液晶屏上沒有字符顯示或顏色很淺,將亮度電位計調整到適當的位?。在黑暗的地方工作可以打開背光